喷淋自动计算表
- 文件大小:119KB
- 浏览次数:
- 发布时间:2012-03-16
文件介绍:
本资料包含xls文件1个,下载需要1积分
喷淋自动计算表使用说明
-. 适用范围
1.枝状管网,最不利喷头取5米水柱(若要取10米,可自行将O2单元格改成10)
2.管材为钢
3.喷头公称直径15mm
4. 作用面积中支管数不超过19根(不包括只含-个喷头的支管)
二.工作原理
如果你不关心原理,可直接跳到使用步骤”看
流量计算的原理是按特性系数法”计算,但表格中并没有出现特性系数是出于如下考虑:
特性系数是为了简化具有相同结构的支管的计算,如果每-条支管都不同,就没有优势了。
而且自动表格将繁复的计算交给计算机做,故不使用特性系数,而用了如下公式:
其中Q与H为支管的水量与需要的水压
水损按公式:
管径放大从DN25开始逐级放大。放大条件:
1.流速大于5米/秒,放大-级
2.该管段沿程水损超过5米(考虑经济的因素;未计入局部水损是由于表格实现上的困难)时放大-级