管道的膨胀和支撑门式补偿器按照学科语言应该是方形补偿器,1000米的管道,究竟需要几个方形补偿器需要经过计算确定。
(1)热变形量的计算。热变形量按下式计算:
△LLα(t2-t1)
式中 △L-管道的热膨胀量,mm;
L-计算管段长度,m;
α-管材的线膨胀系数,mm/m•℃,钢材的线胀系数通常取α0.012 mm/m•℃;
t2-管道设计计算时的热态计算温度,通常取管内介质的最高温度,℃;
t1-管道设计计算时的冷态计算温度,℃。
本题中,t2150℃,t1即管道安装时的环境温度,如管道是夏季安装,建议t1取20℃,如是春秋季安装,建议t1取10℃,如是冬季安装,应取冬季采暖室外计算温度。以上所述,是按管道架空敷设。
现在,假定t10℃, △L1000×0.012×(150-0)1800mm
(2)确定补偿器的数量
管道的热变形量计算出来后才能确定方形补偿器的数量,方形补偿器的多少与管子规格有关,如管子规格为DN50,应设置20个补偿器,如管子规格为DN65,则应设置18个补偿器,如管子规格为DN80