柜顶母排两种排列方式的安装工艺比较文章编号: 1004-289X( 2005) 01- 0029- 02
柜顶母排两种排列方式的安装工艺比较
连玉英
(辅省第五建筑工程公司水电分公司)
摘要:论述了柜顶母线的两种排列方式, 指出了两种方式的优缺点。
关键词:母线;排列方式;安装;比较
中图分类号: TM64文献标识码: B
Inst allat ion Process Comparison of T w o
Kinds of Line Ways on the Cabinet T op Busba
L I A N Yu- y ing
( Hydroelectr ic Branch Company, No. 5 Architectural Engineer ing Company, Fujian Quanzh
362000, China)
Abstract: T w o kinels o f line way s on the cabinct top busba are ex poundecl in the paper , and point out str o
and w eak po int s of the two w ays.
Key words: busba; line w ay; installat io n; compariso n
在施工肖厝水厂电气安装过程中, 安装两种开关
柜顶汇流排( 母线排) , 由于其排列的方式不同, 故在安
装工艺的侧重点有所不同, 下面谈谈施工中的-点体
会。
肖厝水厂共设三个低压配电室, 分别位于二级泵
房、 过滤池及-级泵房中,其中二级泵房的低压开关柜
采用GGD 系列, 过滤池的低压开关柜采用GCK 系列,
-级泵房的低压开关柜采用MNS 系列。GGD 柜、
GCK 柜柜顶母线的排列方式是水平立放排列。 这种排
列方式其优点是,母线对短路时产生的电动力具有较
强的抗弯能力,缺点是散热条件差。MNS 柜柜顶母线
排列方式是水平平放排列, 这种排列方式其优点是母
线散热条件好,缺点是抗弯能力差。
由于母线的排列方式不同,产品的设计意图及产
品特点略有差异, 在安装母线排时,现场操作的工艺也
有所侧重,特别是施工技术人员在对班组的技术交底
中,也应突出其各自的侧重点,让班组人员在现场作业
中对侧重点的工艺更好把关及理解。
GGD 柜的柜顶母线排是以联络柜为分界点,左右
各为-单元, 每相在各母线单元是用-根铜排通长安
装的。 安装母线排时-般是先把成排的开关柜安装好
再把每相的整根铜排放置到位,对照引接到各分支
线开关的小母线排的螺栓孔上, 然后做上标记, 再把
根母线卸下来,进行工艺处理,钻孔、 磨光滑,最后把
线排重新放置到位安装。GGD 柜的母线排的钻孔、
触面磨光滑是在现巢装单位进行的, 其余的-些
艺处理-般由厂方完成。母线排的钻孔严格按
GB88D263- 59(第60 页)的要求进行,包括连接螺
规格型号的配套。钻孔后必须用扁锉将接触面横向
平,然后进行处理安装。
再者, GGD 柜的母线排进场时厂家并未涮涂绝
漆,涮涂漆这道工序也是由现场完成。在安装母线
后,应对母线排涮涂绝缘漆并着色。这是不可少的
序,有的班组认为,这道工序并不很重要,其实不然。
线涮漆着色不仅仅是为了辨别相序, 而
- 1华贸商务楼16号楼四层古建筑设计施工图(全)
- 2设计质量审查
- 3洛氏硬度HRB、HRA与其它硬度、强度换算关系表
- 4使用Auto CAD2000打印输出图纸的几点经验与技巧
- 5多功能显示器检测设备SolidWorks模型设计
- 6景湖湾宾馆室内装修设计施工图纸CAD
- 7住宅小区平面设计CAD总平面图
- 8一个现场施工管理人员必备的数据资料
- 9大尖山防台风、暴雨应急预案060614(通过)
- 10洋房11#-15#外墙面砖施工方案
- 11烟台高层住宅安全文明施工保证措施
- 12链条标准
- 13壳牌培训(中联水泥设备润滑技术交流)
- 14数控刳刨机step/stp格式
- 15560.住宅现浇混凝土楼板裂缝的产生与防治(摘录自福建建筑07年9期39-40页)