热门关键词:

GB 50054-95 低压配电设计规范

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:122.59KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-08-16
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要1积分

GB 50054-95 低压配电设计规范

第-章 总则....................................................................
第二章 电器和导体的选择.............................................
第-节 电器的选择...............................................
第二节 导体的选择...............................................
第三章 配电设备的布置.................................................
第-节 -般规定...................................................
第二节 配电设备布置中的安全措施.....................
第三节 对建筑的要求...........................................
第四章 配电线路的保护.................................................
第-节 -般规定...................................................
第二节 短路保护...................................................
第三节 负载保护...................................................
第四节 接地故障保护...........................................
第五节 保护电器的装设位置...............................
第五章 配电线路的敷设.................................................
第-节 -般规定...................................................
第二节绝缘导线布线.............................................
第三节 钢索布线...................................................
第四节 裸导体布线...............................................
第五节 封闭式母线布线.......................................
第六节 电缆布线...................................................
第七节 竖井布线...................................................
附录- 名词解释............................................................


第二章 电器和导体的选择
第-节 电器的选择
第2.1.1条 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求:
-、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;
四、电器应适应所在场所的环境条件;
五、电器应满足短路条 件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条 件下的通断能力。
第2.1.2条 验算电器在短路条 件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的 1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
第2.1.3条 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
第2.1.4条 隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
第2.1.5条 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器:
-、单极或多极隔离开关、隔离插头;
二、插头与插座;
三、连接片;
四、不需要拆除导线的特殊端子;
五、熔断器。
第2.1.7条 半导体电器严禁作隔离电器。
第2.1.8条 通断电流的操作电器可采用下列电器:
-、负荷开关及断路器;
二、继电器、接触器;
三、半导体电器;
四、10A及以下的插头与插座。

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败