断路器 1P、2P、3P、1P N
对于微型断路器来说,1PN、1P、2P-般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;
1PN----单极N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为218mm36mm。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1PN(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1PN是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的-个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
4、楼主的问题,建议用1P就行,前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上-级)要用漏电断路器。