全自动软水器设计指导手册
- 文件大小:1.06MB
- 浏览次数:
- 发布时间:2012-09-20
本资料包含pdf文件1个,下载需要1积分
全自动软水器设计指导手册
目录
-、总述
1、锅炉水处理监督管理规则
2、离子交换树脂内部结构
3、钠离子交换软化原理及特性
4、水质分析测试内容
4 PH值(Potential of Hydrogen)
4 总溶解固体(TDS --TOTAL DISSOLVED SOLIDS)
4 铁含量(IRON)
4 锰
4 硬度值(HARDNESS)
4 碱度
4 克分子(mol)
4 当量
4 克当量
4 硬度单位
4 我国江河湖泊水质组成
二、 全自动软水器
三、 影响软水器交换容量的因素
1、流速(gpm/ft,m/h)
2、水与树脂的接触时间:(gpm/ft3)
3、树脂层的高度
4、进水含盐量
5、温度
6、再生剂质量(NaCl)
7、再生液流量
8、再生液浓度
9、再生剂用量
10、树脂
四、 自动软水器设计
1、软水器设备应遵循的标准
2、全自动软水器主要参数计算
4 反洗流速的计算
4 系统压降计算
3、软水器设计计算步骤
计算示例
-、总述
1、锅炉水处理监督管理规则
第三条 锅炉及水处理设备的设计、制造、检验、修理、改造的单位,锅炉及水处理药剂、树脂的生产单位,锅炉房设计单位,锅炉水质监测 单位、锅炉水处理技术服务单位及锅炉清洗单位必须认真执行本规则。
第九条 锅炉水处理是保证锅炉安全经济运行的重要措施,不应以化学清洗代替正常的水处理工作。
第十条 生产锅炉水处理设备、药剂和树脂的单位,须取得识以上(含识)安全监察结构注册登记后,才能生产。
第十-条 未经注册登记的锅炉水处理设备、药剂和树脂,不得生产、销售、 安装和使用。
第十四条 锅炉水处理设备出厂时,至少应提供下列资料:
1.水处理设备图样(总图、管道系统图等);
2.设计计算书;
3.产品质量证明书;
4.设备安装、使用说明书;
5.注册登记证书复誉。
第三十六条 对违反本规则的单位和个人,有下列情况之-者,安全监察机构有权给予通报批评、限期改进,暂扣直至吊销资格(对持证的单位 和个人)的处理。
2、离子交换树脂内部结构
离子交换树脂的内部结构可以分为三个部分:
1) 高分子骨架:由交联的高分子聚合物组成,如交联的聚苯烯、聚丙烯酸等。
2) 离子交换基团:它连在高分子骨架上,带有可交换的离子(称为反离子)的离子官能团[如-SO3Na、-COOH、-N(CH3)3Cl]等,或带有极性的非离子型官能团[如-N(CH3)2、-N(CH3)H等]。
3) 孔:它是在干态和湿态的离子交换树脂中都存在的高分子结构中的孔(凝胶孔)和高分子结构之间的孔(毛细孔)。 离子交换树脂的内部结构如下图中的左图所示,离子交换基团的结构如下图的右图所示。
- 1投标标书范例
- 2GA 107-1995 推车式二氧化碳灭火器
- 3天正给排水8.2-2012.01.01过期限制去除补丁
- 4鑫源国贸小区三层独栋豪华大别墅建筑设计施工图纸
- 5瓶子catia设计
- 6DB13/T 249-1996 番茄杂交制种技术规程
- 7配料秤原理及准确度的探讨
- 8红砂岩幕墙楼层处横剖节点设计CAD图纸
- 9球阀 CAD图纸
- 10钢结构通用焊接工艺规程
- 11某园林围墙设计cad图纸(版本2)
- 12武广客运某段大桥工程施工组织设计
- 13DB13/T 410.2-1999 西瓜品种抗王
- 14JB/T 5441-1991 压缩机铸钢零件的超声波探伤
- 15DL-T-599-2005-城市中低压配电网改造技术导则