电力电缆附件短路热稳定试验短路电流的计算
- 文件大小:27KB
- 浏览次数:
- 发布时间:2012-11-09
文件介绍:
本资料包含doc文件1个,下载需要1积分
电力电缆附件短路热稳定试验短路电流的计算
根据GB/T18889-2002(额定电压6kV到35kV电力电缆附件试验方法)中11章的规定,短路热稳定试验(导体)中铜导体的短路电流计算公式如下:
(1)
式中:
I--短路电流有效值,A
t--短路时间,s
S--导体截面积,mm2
θsc--允许的短路温度,℃
(短路(最长持续时间5s)情况下,导体最高允许温度)
θi--试验开始时导体温度,℃
(正常运行情况下,导体最高允许温度)
㏑--㏒e
根据此次拈化、小型化箱变的设计需要,绝缘材质选择交联聚乙烯,当t1s,S50mm2,θsc250℃(取自GB/T12706.1-2008 4.2表3),θi90℃(取自GB/T12706.1-2008 4.2表3)时,代入式(1)得: