消防设计规范

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:79KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-12-07
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要5积分

消防设计规范高层建筑物根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救的难度等分为两类,见下表:
━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━
名称│-类│二类
━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━
居专筑│高级住宅│10至18层的普通住宅
│19层及19层以上的普通住宅│
──────┼────────────────┼──────────────
公共建筑│医院病房楼│除-类建筑外的百货楼、展览楼
│高级旅馆│综合楼、财贸金融楼、电信楼
│每层建筑面积超过1000m2的商│图书馆
│业楼、展览楼、综合楼│建筑高度不超过50m的教学楼和
│每层建筑面积超过800m2的电信│普通的旅馆、办公楼、科研楼
│楼、财贸金融楼│识以下的邮政楼
│中央级、识广播电视楼│市、县级广播、电视楼
│识的邮政楼和防灾指挥调度楼│地、市级电力调度楼
│大区级和识的电力调度楼│地、市级防洪指挥调度楼
│每层建筑面积超过1200m2的商│
│住楼│
│藏书超过100万册的藏书楼│
│重要的办公楼、档案楼│
│建筑高度超过50m的教学楼、普│
│通旅馆、办公楼和科研楼等│
━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━
注:1)高级旅馆系指建筑标准高、功能复杂、火灾危险性大、并设有空调系统的旅馆;
2)高级住宅系指建筑标准高、可燃装修多、并设有空调系统的住宅;
3)重要的办公楼、科研楼、档案楼系指性质重要,建筑标准高、设备、图书、资料贵重、火灾危险性大、损失大、影响大的办公楼、科研楼、档案楼;
4) 综合楼系指由不同用途的楼层组成的建筑物。

-般规定

1. 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。
2. 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保 枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。
3. 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时, 不应小于0.1MPa(从室外地面算起)。