例1 美卓Deles阀门智能定位器报警显示PNEUMATICSPROBLEM”执行器所需气源压力出现问题。出现该报警,虽仍能控制阀门继续动作,但该阀门位置较重要,若不及时处理,会对生产不利。检查气动阀气源连接部分,未发现泄漏,检查仪表气源管网的压力较稳定,判断报警应不是外部原因引起。拆下智能定位器检查,发现滑阀内存有大量粉末状杂质,严重影响滑阀动作。清洁滑阀后,定位器运行正常。对粉末表1 过滤器滤芯滤网精度换算表状杂质进行分析,认为所用空气过滤器的滤 精度低(401,zm),造成部分微小杂质进入滑阀。更换精度为10pm的滤芯后,未再发生类似故障。过滤器滤芯滤网精度换算见表1。例2 定位器与过滤器之间连接管脱落。检查发现,大部分脱落连接管的定位器所处管道振动均较大,将不锈钢材料的连接管改为PU (POLYURETHANE TUB-ING)软管后,问题解决。更换PU软管时要注意:①Pu软管长度要根据现场实际情况而定,不要过长(不利于同定和美观)和过短(不利于维护)。②改为PU软管的过滤器,安装位置以排水口方向竖直向下为宜。过大倾斜会导致气源过滤质量下降。例3 部分气动调节阀的智能定位器安装调试时,-切正常。但正常生产时,有些定位器定位效果差,始终在小幅度摆动,造成生产工艺不稳定。检查定位器参数设置,并和其他运行正常的定位器设置参数进行对比,未发现参数设置问题。更换定位器后,故障依旧。分析认为,故障原因应是管道振动大。定位器采用微处理器对给定值和位置反馈作比较,以达到精确调节的目的,振动使定位器处