全封闭SF6气体绝缘变电站(Gas Insulate Substation,简称GIS)是将变压器以外的整个变电站的高压电力设备及母线封闭在-个接地的金属壳内,壳内充以3~4个大气压的SF6气体作为相间和对地绝缘。隔离开关操作引起的快速暂态过电压(Very Fast Transient Overvoltage,简称VFTO)是全封闭组合电器(GIS)-种特有的过电压。该过电压主要有三个特点:-是频率较高;二是电压波形的陡度较大;三是过电压幅值较高。这种VFTO在电压等级低于300kV时并未引起危害,因而未予关注,但随着GIS电压等级的提高,对于420kV及以上的电压等级,当隔离开关操作时,在GIS的不同部位,如隔离开关本身,绝缘间隙、绝缘子、套管以及所相连的二次设备均会出现故障。因此,在设计GIS时,必须考虑VFTO的影响。本文主要是通过对实际变电站中GIS内部VFTO的计算来介绍VFTO的计算流程。