热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

喷淋塔在半水煤气净化中的应用

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:124.96KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要5积分

料进行冷却 。 换热器的用水总量为 10 500 m
3
/ h,
其中泵站供水压力为 0 . 40 M Pa ( 表压 ) ,回水压力
为 0 . 15 M Pa ( 表压 ) ,回水温度 ≤40 ℃,供水温度
≤32 ℃ ( 按气温最高月平均湿球温度设计 ) 。当
工艺设备换热器循环软水温度升至 40 ℃ 时 ,通过
回水管返回软水泵站 , 经过节能型水膜式空冷器
冷却后 ,水温降至 ≤32 ℃,由软水循环泵加压 ,通
过给水管送至工艺设备换热器 。
开车时 ,由软水给水管向密闭循环系统管网
供软水 ,正常补充软水 ( 跑 、 冒 、 滴 、 漏及根据水质
定期更换软水 ) 由定压水箱直接补给 ≮能型水
膜式空冷器的小循环补充水由管网工业水供给 ,
小循环排污水接入全公司污水处理系统 。 节能型
水膜式空冷器小循环系统根据水质化验情况进行
人工加药 ,药剂为无磷阻垢剂及灭藻剂 。
在事故状态下 ,设有紧急补充净化水措施 ,即
迅速开启工业自来水 ( 消防水管 ) 补充管上的阀
门 ,向系统内补充净化水 。 本系统共采用 24台节
能型水膜式空冷器作为软水冷却设备 。 单台管内
软水循环量约为 438 . 00 m
3
/ h, 管外蒸发水量约
为 5 . 37 m
3
/ h ( 按照年气温最高月极限值计算 ) ;
同时 ,配备自动控制仪表 ,包括软水密闭循环冷却
系统工程生产装置的仪表和控制系统 。 在各个关
键部位都安装了就地进 、 出口压力或进 、 出口温度
显示装置 。计算机控制系统设置 P LC 控制系统
完成过程数据的采集 、 处理及生产过程的操作 、 监
视 、 控制和报警 。

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败