这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1、冷水机组阻力:由机组制造厂提供,-般为60100kPa。
2、管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组撒于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3、空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力-般在2050kPa范围内。
4、调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的-种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降-般不小于40kPa。