本资料包含doc文件1个,下载需要5积分
采二区井下1500变电所整定值计算
第-节 高压部分
额定电流的计算方法:
第-种:查书或从设备名牌上得出。.
第二种:通过计算方法可得:IePe/1.732UeCOSФ(COSФ取0.85)
-、3#高爆 Ige100A 带1#干变:主风机专线(△Pe805KW,Ie842A)
3#高爆负荷表:
名称 功率Pe(KW) 额定电流Ie(A) 额定电压Ue (V) 名称 功率Pe(KW) 额定电流Ie(A) 额定电压
Ue(V)
风机 55 60 660 风机 255 120.28 660
风机 245 98.4 660 风机 230 65.6 660
3#高爆整定值:
两相短路电流计算:
变压器二次侧电压为690V,容量800KVA,型号KBSG-800/0.69,系统容量为100MVA计算。
1、查《煤矿井下供电的三大保护细则》附录二表1得,系统电抗Xx0.0048Ω
电缆型号MYJV22-3×50-35m Lg0.035Km (其电阻、电抗忽略不计)