通风量计算
- 文件大小:58.91KB
- 浏览次数:
- 发布时间:2017-03-10
文件介绍:
本资料包含doc文件1个,下载需要5积分
-、全面通风的风量计算
全面通风的风量应能确保把各种有害物(包括有害气体、粉尘、水蒸气、热等)全部稀释或排除,使有害物浓度不超过卫生标准。由于有害物的性质不同,应分别计算所需风量,然后确定全面通风所需风量。 1.排污模型及排污微分方程 为了分析室内空气中有害物浓度与通风量之间的关系,先研究-种理想的情况,假设有害物在室内均匀散发(室内空气中有害物浓度分布是均匀的)、送风气流和室内空气的混合在瞬间完成、送排风气流是等温的。 排污模型如图3-2-1所示。在体积为Vf的房间内,有害物源每秒钟散发的有害物量为X,通风系统开动前室内空气中有害物浓度为y1,通风风量为L(m3/s),入风的有害物浓度为y0(g/m3),排风的有害物浓度为y(g/m3)。 图3-2-1 车间通风排污模型 房间内有害物浓度的变化情况可根据物质平衡”原理建立微分方程。对于连续、稳定的通风过程,根据在通风过程中排出有害物的量应与产生的有害物量达到平衡的原则,在dτ时间内应满足下式: 送入量散发量-排走量变化量 (3-2-1) 其中,送入量L y0 dτ 散发量x dτ 排走