蒸汽流量测量系统故障三例摘 要介绍用旋涡流量计测量蒸汽流量时碰到的脉动流问题以及超上限流速等问题,并给出了解决办法
关键字:流量测量 旋涡流量计 系统故障 脉动流
1 引言
旋涡流量计与流量演算器配合对蒸汽实现质量流量测量
[1]
,使用得越来越多,这是因为
a. 旋涡流量计安装简单,勿需维护,因此可大大节什装和维护费用
[2]

b. 压力损失比传统的差压式流量计小,所以运行成本低。
c. 准确度高,不存在零点漂移问题。
d. 线性分度,测量范围度大。
e. 改变量程灵活性大,尤其是选用脉冲输出型时,可在75 m/s流速以下任意设定满量程流量。
流量测量仪表安装完毕投入使用后,系统设计安装人员和用户最关心的问题是计量准确度。校核流量计
准确度的方法有很多,基本原理是物料平衡,例如锅炉发汽量与进水量的平衡,分表之和与总表的平衡,蒸
汽流量与相应的冷凝水量的平衡等。
旋涡流量传感器与流量二次表以及压力变送器、测温元件配合测量蒸汽质量流量时,有时会因安装接线
不当使得测量不准,有时则是安装接线完全正确,却因系统问题使得测量不准。
下面讲述的三个实例是作者在使用现场实际碰到的,具有-定的代表性。
2 安全阀动作引入的误差
上海浦东某热力公司向界区内的-家中外合资公司供汽,蒸汽计量表计的配置和相关的管路如图1所示。