前言
本设计目的是为-区VOD-40t钢包精练炉提供蒸汽动力。设计参数是由动力-车间和西安向阳喷射技术有限公司提供的。
主要参数:蒸汽管道始端 温度 250℃,压力 1.0MP;蒸汽管道终端 温度 240℃,压力 0.7MP(设定);
VOD用户端 温度 180℃,压力 0.5MP;
耗量 主泵 11.5t/h 辅泵 9.0t/h
-、蒸汽管道的布置
本管道依据-区总体平面布置图所描述的地形进行的设计,在布置管道时本设计较周详地考虑到了多方面的内容:
1、蒸汽管道布置时力求短、直,主干线通过用户密集区,并靠近负荷大的主要用户;
2、蒸汽管线布置时尽量减少了与公路、铁路的交叉。
3、在布置蒸汽管线时尽量利用了自然弯角作为自然补偿。并在自然补偿达不到要求时使用方型补偿器。
4、在蒸汽管道相对位置最低处设置了输水阀。
5、蒸汽管道通过厂房内部时尽量使用厂房柱作为支架布置固定、滑动支座。
6、管道与其它建、构筑物之间的间距满足规范要求。
二、蒸汽管道的水力计算