煤矿井下电气设备失爆标准
1 防爆面上缺螺丝、弹垫者,或螺丝未鹏,弹垫未压平或失去弹性者;
2 防爆面螺旋喇叭嘴未鹏,用三个指头能拧下者;
3 防爆面锈蚀,用棉纱擦不掉锈迹者;
4 防爆面螺栓、螺母、弹垫规格不-致者;
5 防爆面螺栓伸出外部长度少于2-3扣者;
6 防爆结合面伤痕深度大于1mm, 长度大于结合面宽度的50%,表面光洁度小于 5;
7 转盖式或插盖式防爆面的结合宽度不小于25mm,间隙不大于0.5mm,否则为失爆;
8 密封圈内径与电缆外径的间隙大于1mm;密封圈外径与进线装置(喇叭嘴)内径间隙大于2mm,密封圈宽度小于电缆外径0.7倍;密封圈厚度(外径-内径厚度)小于电缆外径0.3倍(70mm2 及以上的橡套电缆不在此限);
9 电缆与密封圈之间包扎有其它物者;
10 使用铠装电缆时,密封圈要全部套在护套上,否则为失爆;
11 电缆护套伸入器壁5-15mm。如粗电缆穿不进去时,可将伸入器壁部分锉细。电缆护套伸入器壁大于15mm为不完好,小于5mm为失爆。
12 螺旋喇叭嘴与密封圈之间无金属圈者;
13 闲置喇叭嘴应用密封圈和厚度2mm