风管管件损失计算
- 文件大小:585KB
- 浏览次数:
- 发布时间:2017-03-10
文件介绍:
本资料包含ppt文件1个,下载需要20积分
风管管件损失计算
风管系统标准风速
风管风速标准分为低速与高速两种,风速在15m/s以下属低速风管,以上则为高速风管。前者用于大楼之通风及空调,后者则应用于工业及生产作业方面。风速之大小与风管之噪音、震动、及成本均有相当大的关系。而风管出口及吸气口之风速亦会影人体之舒适与安宁。
低速风管之风速标准
位置
标准风速 [m/s]
最高风速 [m/s]
住宅
公共建筑
工厂
住宅
公共建筑
工场
风机吸气口
3.5
4.0
5.0
4.5
5.0
7.0
风机排气口
5-8
6.5-10
8-12
8.5
7.5-11
8.5-14
主风管
3.5-4.5
5-6.5
6-9
4-6
5.5-8
6.5-11
支风管
3
3-4.5
4-5
3.5-5
4-6.5
5-9
垂直支管(上行)
2.5
3-3.5
4
3.25-4
4-6
5-8
过滤器
1.25
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
加热器
2.25
2.5
3.0
2.5
3.0
3.5
洗气室