变压器计算负荷计算书序 变、配电所 消防 装设 需要 功率 计算功率 回路 电流 开关 负荷 备注
编号及用电 功率 功率 系数 因数 有功功率 无功功率 视在功率 电流 倍数 整定 等级
号 设备组名称 (kW) (kW) (Kx) (cosφ) (kW) (kVar) (kVA) (A) (1.15) (A)
2号变压器 照明
W103G -层温泉大厅 100 0.80 0.90 80.00 38.75 88.89 134.68 0.00
W105G 三层商业 60 60 0.80 0.80 48.00 36.00 60.00 90.91 0.00
W106G 三层商业 80 80 0.80 0.80 64.00 48.00 80.00 121.21 0.00
W107G 四层办公,六层机械设备 30 0.80 0.80 24.00 18.00 30.00 45.45 0.00
W110G 二层后勤办公 100 0.80 0.80 80.00 60.00 100.00 151.52 0.00
W127Gb 应急照明 13 13 0.80 0.80 10.40 7.80 13.00 19.70 0.00
W128Gb 应急照明 21 21 0.80 0.80 16.80 12.60 21.00 31.82 0.00
W102G 景观照明 100 0.80 0.80 80.00 60.00 100.00 151.52 0.00
W101G 设备房 15 15 0.80 0.80 12.00 9.00 15.00 22.73 0.00
W102P 新风机 107.9 0.80 0.80 86.32 64.74 107.90 204.36 0.00
W101 1#照明总箱 155 155 0.80 0.80 124.00 93.00 155.00 234.85 0.00
W102 2#照明总箱 115 115 0.80 0.80 92.00 69.00 115.00 174.24 0.00

正在加载...请等待或刷新页面...