故障现象-:启动负荷大,不能启动或启动后立即停车
故障分析:1、能量调节未至零位;2、压缩机与电机同轴度偏差过大;
3、压缩机内磨损烧伤;4、电源断电或电压过低(低于额定值10%以上);
5、压力控制器或温度传感器调节不当,使触头唱;
6、压差控制器或继电器断开没复位;7、电机绕组烧毁或断路;
8、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良;
9、温度控制器调整不当或有故障;10、控制电路故障。
处理方法:1、减载至零位;2、重新找正;3、拆卸检修;
4、排除电路故障,按产品要求供电;5、按要求调整触头位置;
6、按下复位键;7、检修;8、拆检、修复;
9、调整温度控制器的调定值或更换温控器;10、检查、改正。
故障现象二:机组振动过大
故障分析:1、机组地脚未紧固;2、压缩机与电机同轴度偏差过大;
3、机组与管道固有振动频率相近而共振;4、吸入过量的液体制冷剂。
处理方法:1、塞紧调整垫片、鹏地脚螺钉;2、重新找正;
3、改变管道支撑点位置;4、调整供液量。
故障现象三:压缩机运行中有异常声音
故障分析:1、联轴节的键松动;2、压缩机与电机不对中;
3、吸入过量的液体制冷剂;4、压缩机内有异物;5、轴承过度磨损或损坏。
处理方法:1、紧固螺栓或更换键;2、重新找正;3、调整供液量;
4、检修压缩机及吸气过滤网;5、更换。
故障现象四:排气温度过高
故障分析:1、压缩机喷油量或喷液量不足;2、油温过高;3、吸气过热度过大。
处理方法:1、调整喷油量或喷液量; 2、见油温过高的故障分析;
3、适当开大供液阀,增加供液量。