管道支架抗震做法指导(第二版 2006-11-14)
本文用来指导AMAT项目的管道支架的抗震做法,其中的内容是基于美国规范UBC1997关于非结构构件的抗震设计条文进行计算的。
对于单根管道(包括风管、水管、电缆等)的吊架,要求不大于12m做-对水平拉杆,不大于24m做-对垂直拉杆。对于此种吊挂形式,无论管道长短,要至少有两对水平拉杆和-对垂直拉杆。
对于用槽钢或者角钢做成的用来放置多根管道的支架,当其中管道直径都小于100mm时,每隔12m做-对水平和垂直的拉杆,当其中的管道直径在100mm~200mm时,每隔6m做-对水平和垂直的拉杆。而且对于此种支架要求在端部必须加水平和垂直的拉杆。
下表给出对应的管道重量(包括支架重量),按照公式计算出来的拉杆的拉力,和推荐的吊杆形式。其中连接拉杆和支架及结构构件的五金件选用时要求要能满足表中所列出的拉力值,必须有相应的资料和报告证明其设计承载力大于相应的拉力值方可使用。下表中的拉杆安装的角度要求在35度到55度之间。
单根管道的拉杆的抗震设计值
管道重量Wp (kg/m) 杆1拉力 (kN) 杆2拉力 (kN) 强度为890Mpa的不锈钢吊杆 Q235圆钢吊杆 8.8级A级普通螺栓
10~20 4 8 Ф6 Ф6,Ф8 M10
20~50 10 19 Ф6 Ф8,Ф12 M10,M12
50~100 19 38 Ф6,Ф8 Ф12,Ф16 M12,M16
100~200 37 74 Ф8,Ф12 Ф16,Ф22 M16,M20(2M16)

支架形式的拉杆抗震设计值(用于12m-对拉杆)
管道重量Wp (kg/m) 杆1拉力 (kN) 杆2拉力 (kN) 强度为890Mpa的不锈钢吊杆 Q235圆钢吊杆 8.8级A级普通螺栓
10~20 4 4 Ф6 Ф6 M10
20~50 10 10 Ф6 Ф8 M10
50~100 19 19 Ф6 Ф12 M12
100~200 37 37 Ф8 Ф16 M16

支架形式的拉杆抗震设计值(用于6m-对拉杆)
管道重量Wp (kg/m) 杆1拉力 (kN) 杆2拉力 (kN) 强度为890Mpa的不锈钢吊杆 Q235圆钢吊杆 8.8级A级普通螺栓
10~20 2 2 Ф6 Ф6 M10
20~50 5 5 Ф6 Ф6 M10
50~100 10 10 Ф6 Ф8 M10
100~200 19 19 Ф6 Ф12 M12

符合下列要求的管道可不做抗震措施。
1.重量小于180kg的悬挂设备。
2.内径小于25mm的煤气管道和内径小于60mm的电气配管。
3.矩形面积小于0.38m2和圆形直径小于0.70m的风管。
4.吊杆计算长度不超过300mm的吊杆悬挂管道。
5.直径小于55mm的水管。
6.对于易燃易爆和有毒性的气体或者液体管道,需要按照相关的规范确定。