综采工作面供电设计
- 文件大小:613.55KB
- 浏览次数:
- 发布时间:2017-03-10
本资料包含doc文件1个,下载需要1积分
综采工作面供电设计10102综采工作面供电设计
-.综采工作面主要条件
该工作面属于10#煤层-采区,平均煤层厚度3.3m,工作面长度180m,走向长度为1170m,平均倾角3-5度,采用-次采全高采煤工艺,可采最高煤层厚度3.5m。
矿井井下高压采用10KV供电,由采区变电所负责向该综采工作面供电。变电所高压设备采用PBG23-630/10Y型高压隔爆开关,保护选用常州市武进矿用设备厂GZB-ARM-911系列智能型高压数字式综合继电保护装置,采区变电所距综采工作面皮带机头200m。
二.设备选用
1、工作面设备
采煤机选用山西太重煤机煤矿装备成套有限公司生产的MG300/730-WD型采煤机,其额定功率730KW,其中两台截割主电动机功率为300KW,额定电压为1140V;两台牵引电机功率为55KW,额定电压为380V;调高泵电机电压1140V,功率20KW。
工作面刮板输送机中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的SGZ764/630型输送机,机头及机尾都采用额定功率为160/315KW的双速电机,额定电压为1140V。
2、顺槽设备
1)破碎机:采用中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的PCM-110型破碎机,其额定功率110KW,额定电压1140V。
2)转载机:采用中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的SZZ764/160型转载机。其额定功率160KW,额定电压1140V。
3)顺槽带式输送机:采用兖州市华泰机械公司制造的DSJ100/63/2110型输送机(1部),驱动电机额定功率2×110 KW,
4)乳化液泵站:两泵-箱,乳化液泵采用无锡威顺生产的BRW200/31.5型液泵,其额定功率125KW,额定电压1140V。
5)喷雾泵:采用无锡威顺生产的BPW315/6.3型(2台),其额定功率45KW,额定电压1140V。
三.工作面移动变电站及配电点位置的确定
工作面电源电压为10kV,来自井下中央变电所。根据用电设备的容量与布置,采用1140V电压等级供电,照明及保护控制电压采用127V。在临时变电所处设置移动变电站,为顺槽皮带机供电;在顺槽皮带巷每500米设置配电点,用以对工作面设备进行供电。
四.负荷统计及移动变电站选择
1、1#移动变电站的选取
1#移动变电站负荷统计:
供电设备 用电设备 额定功率(kW) 额定电压(V)
KBSGZY-1250/10 采煤机MG300/730-WD 230025520 1140 380
转载机SZZ764/160 160 1140
破碎机 PCM-110 110 1140
合计 1000