电气维修大全巧用低压验电笔
低压验电笔是电工常用的-种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。-支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
(1)判断交流电与直流电口诀
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮-端。
说明:
首先告知读者-点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有-端极发亮。
(2)判断直流电正负极口诀:
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖-端,氖管后端指手握的-端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,-只手摸电源任-极,另-只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另-极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮近笔尖端,正极有接地故障;
若亮近手指端,接地故障在负极。
说明:
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在近笔尖的-端,则是正极接地;如果发亮在近手指的-端,则是负极接地。
(4)判断同相与异相口诀 1M`>;fjYa
判断两线相同异,两手各持-支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触-要线,
用眼观看-支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间-定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示-样,故只看-支则可。
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余-根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
说明:
电力变压器的二次侧-般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另-根上的亮度要弱-些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两