通风量的计算
- 文件大小:70KB
- 浏览次数:
- 发布时间:2017-03-10
本资料包含doc文件1个,下载需要20积分
通风量的计算2-- 室内通风计算系统通风量房间容积*换气次数
◆ 通风系统设计要求:
*当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。
*当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。
*进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同-高度时,水平距离不宜小于10m;
*当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于0.4m。
*在整个控制空间内,尽量使室内气流均匀,减少涡流的存在,从而避免污染物在局部地区积聚。
◆ 各场所每小时通风换气次数表:
场所 种类 次数 场所 种类 次数 场所 种类 次数
-
般
家
庭 厨房 15 旅馆
及大
饭店 餐厅 10 饮食
店 饮食店 6
寝室 6 厨房 15 厨房 20
客厅 6 大食堂 8 宴会室 10
厕所 10 厕所 10 戏院 观览室 12
浴室 8 浴室 8 放映室 20
学校 礼堂 6
医
院 等候室 10 工厂 -般作业室 6
体育馆 8 诊疗室 6 涂装室 20
厕所 12 手术室 15 -般建筑 事务室 6
教室 6 消毒室 12 会议室 12
暗示 冲洗片室 10 公共厕所 20 有害气体尘埃发出地方 20以上
◆ 各场所通风换气次数表:
*厨房通风设计
公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量和罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。 进风量为排风量的80%~90%。
总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。
- 10028 方大科技大厦室内装潢工程施工组织设计
- 2万吨肉食农产品仓储批发市场结构建设
- 3GB 23819-2009 机械安全 火灾防治
- 4车头组件SolidWorks设计
- 5高原公路施工初步方案
- 6231U型封头制造工序过程卡
- 72012-造价师-法规-精讲班 第1讲
- 8二次蒸汽冷凝器CAD装配图
- 9DB34/T 3265-2018 农村公路水泥混凝土路面常见病害处治规程
- 10三通分料器cad图纸
- 11ZG型振动给料机
- 12JTS165-4-2011 海港集装箱码头设计规范及条文说明
- 13GB/T 3145-1982 苯结晶点测定法
- 14audi r8奥迪r8 SolidWorks设计
- 15河南焦作某国税局景观绿化工程施工设计