热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

室外消火栓通用技术条件

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:70KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要20积分

室外消火栓通用技术条件1 主题内容与适用范围
本标准规定了室外消火栓的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装。
本标准适用于消防管道中的各种室外消火栓(以下简称消火栓)。

2 引用标准
GBl97 普通螺纹 公差与配合(直径1~355mm)
GB 228 金属拉伸试验方法
GB 1176 铸造铜合金技术条件
GB 3265 内扣式消防接口
GB 6397 金属拉伸试验试样
GB 7307 非螺纹密封的管螺纹
GB 9439 灰铸铁件
GB 12514 消防接口性能要求和试验方法

3 产品分类
3.1 型式和规格
3.1.1 消火栓按其安装诚可分为地上式和地下式两种。
3.1.2 消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种。
3.1.3 消火栓按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。
3.1.4 进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。
3.1.5 进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。
3.1.6 消火栓的公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。
3.2 型号编制
3.2.1 地上消火栓型号:
标记示例:
地上消火栓,出水口为100mm和65mm、公称压力为1.0MPa。
SS 100/65-1.0
3.2.2 地下消火栓型号:
标记示例:
例1:地下消火栓,出水口为100mm和65mm、公称压力为1.0MPa。
SA 100/65-1.0
例2:地下消火栓,出水口为65mm两个、公称压力为1.6MPa。
SA 65/65-1.6

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败