冷凝器换热面积计算方法凝器换热面积计算方法制冷量压缩机电机功率/200250冷凝器换热面 例如:(3SS1-1500压缩机)CT40℃:CE-25℃压缩机制冷量12527W压缩机电机功率11250W23777/230风冷凝器换热面积103m2 水冷凝器换热面积与风冷凝器比例概算1比18(103/18)6m2蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。 制冷量的计算方法制冷量温差×重量/时间×比热×设备维护机构例如:有-个速冻库1库温-35℃ 2速冻量1T/H 3时间2/H内 4速冻物质(鲜鱼) 5环境温度27℃ 6设备维护机构保温板 计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.2331266kcal/n可以查压缩机蒸发温度CT40CE-40℃制冷量31266kcal/n