谈剩磁对电流互感器准确度的影响及解决办法
在电力系统中,新的电能计量装置在经过数年使用后,特别是在大电流运行时突然断开(如过负荷跳闸,强雷电冲击) 和容易发生短路故障的线路上,该线路的计量装置中的电流互感在计量检定时,人们往往可以发现互感器准确度等级会下降,甚至会超差,尤其精度在0.2 级以上的电流互感器表现更为明显。究其原因,因素是多种多样的,但是剩磁的存在是造成精度等级下降的最主要因素。因为,电气系统中的大电流切合操作和短路故障会使线路电流在暂态过程中存在相当大的非周期性的直流分量,这样会导致电流互感器铁芯过饱和磁化,使铁芯存在剩磁现象;而剩磁的存在往往会使电流互感器精度下降,误差增大,因此有必要来谈-下剩磁对电流互感器影响的前因后果及消除办法。 理论分析 剩磁造成电流互感器误差增大的原因 从磁路方面分析可知,电流互感器的基本误差ε等 于励磁磁势F0 与工作磁势F1 之比: