洁净室高效过滤器的在位检测赵厚猛1 DOP 简介
DOP 测试是指高效过滤器完整性测试,因为
人工气溶胶 DO P 已有近 4 0 年历史,-段时间以
来,因被怀疑对人体有致癌作用,现常以 D O S
(Di o c t yl s e ba e a t e 癸二酸二辛脂)亦称 DE HS [ di
(2-ethylexyl)sebacate]及 P AO(polyaphaolefin 聚
a 烯烃)等代替,方法仍称D O P 法” ,现在
也有叫做 PAO 测试的。高效过滤器的检漏通常采
用在过滤器前端人为发气溶胶, 人为造成污染环境,
使用光度计(photometer)检测过滤器前后端气溶
胶浓度来判定过滤器是否有泄漏。 发气溶胶的目的
是因高效过滤器前端污染物浓度较低, 在不发气溶
胶的情况下检测,较难发现是否有泄漏。
确定高效过滤器本身及其安装是否有明显的渗
漏, 应该在现场对以下几处进行测试:过滤器的滤
材本体;过滤器的滤材与其框架内部的连接;过滤
器框架的密封垫和过滤器组支撑框架之间 ; 支撑框
架和墙壁或顶棚之间。
2 DOP 测试说明
(1 )如图 1 所示,P A O 油经发生器发散
成烟雾状气溶胶注入高效过滤器前端静压箱, 光
度计分别采集前端和后端两个气溶胶浓度, 在光
度计中自动计算出(后端浓度 / 前端浓度)泄
漏率。