热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

变电气进出线孤立档导线应力的选取及校验

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:90.55KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要20积分

变电气进出线孤立档导线应力的选劝校验在 以往 输 电线 路 的 设 计 中 , 往 往 忽 视 对 变 电 所
进 出线 孤 立 档 导 线 应 力 的选 取 及 校 验 工 作 , 而 仅 由
施工 单位 在 旄 工 时 凭 经 验 完 成 导 线 的放 线 、 紧 线 , 这
会 给 输 电线 路 的运 行 留 下 安 全 隐患 。本 文 将 对 这 方
面 的 问题 谈 - 些 看 法 , 供 同行 们参 考 。
2 变 电 所 进 出 线 孤 立 档 导 线 应 力 及 孤 垂 计 算 应 注
意 的 几个 问题
2 . 1 在 华 北 油 田 已 有 的 3 5 k V 变 电 所 的 设 计 中 ,
进 出线 构 架 - 般采 用 A 型结 构 。 由于 受 站 内 设 备 布
置 、 占地面积及工程造价等 因素的限制 , 这 种进 出线
构 架 的基 础 跨 距 小 , 抗 倾 覆 能 力 较差 , 所 以应 注 意导
线 的 最 大 允 许 拉 力 不 能破 坏 变 电所 的 进 出线 构 架 的
稳 定 性 。
2 . 2 输 电线 路 终 端 塔 及 变 电所 进 出线 构 架 均 为 耐
张 受 力 结 构 , 两者 之 间 自成 耐 张 段 而 形 成 孤 立 档 , 且
孤 立 档 两 侧 的 耐 张 绝 缘 子 串 使 导 线 承 受 不 均 匀 荷
载 , 这 时 导 线 的应 力 、 弧 垂 的 计 算 与 输 电线 路 普 通 档
存在 较 大 的 差 异 。 所 以 , 此 时 必 须 考 虑 绝 缘 子 串 的影
响 , 否 则 将 使 架 线 张 力 增 加 到原 数据 值 的 几倍 , 将 破
坏 变 电 所 的进 出 线构 架 的 稳 定 性 。
2 . 3 终端塔与变 电所进 出线构架 的高差 较大 , 在低
温 等 恶 劣 的气 象 条 件 下 , 容 易 引 起 进 出 线 构 架 上 的
绝 缘 子 串 上 仰 , 致 使 绝 缘 子 瓷裙 中积 存 雨 、 雪 、 灰 尘
等 , 降 低 了 绝 缘 子 的 强 度 , 严 重 威 胁 站 内 的设 备 安
全 。同 时 , 由于 变 电所 进 出 线 A 型 构 架 的 基 础 - 般
为 上拔 、 下 压式 基 础 , 绝 缘 子 串上 仰 使进 出 线 构 架 承
受 上拔 力 , 这 也 破坏 进 出线 构 架 的 稳 定 性 。因 此 , 必

正在加载...请等待或刷新页面...