地磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径作业指导书
- 文件大小:99.5KB
- 浏览次数:
- 发布时间:2017-03-10
文件介绍:
本资料包含doc文件1个,下载需要20积分
地磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径作业指导书
-.仪器确认:
1 保护层厚度的测量精度≤1mm;
2 钢筋直径的测量精度≤2mm;
3 钢筋最谢距离t与保护层厚度c的比,即t/c≥1条件下,相邻的钢筋可以分辨;
4 仪器在-10°C-40°C条件可以使用;
5 仪器在检定周期之内,测量正常。
二.测量注意事项:
1.采用本检测法时,钢筋最谢距离t与保护层厚度c的比,即t/c≥1;
1.当钢筋保护层厚度在60mm之内时,同-位置三次测定值的最大值与最小值之间的偏差应≤2mm;
2.钢筋检测时,应避开多层、网状钢筋交叉点及钢筋接头位置;
3.钢筋检测时,应避开预埋铁件、金属管等铁磁性物质;
4.检测面为混凝土表面,应清洁平整;
5. 钢筋检测时,应避开强交变电磁场(如电机、电焊机),以及测点周边较大金属结构对检测结果的影响;
6.钢筋严重锈蚀时,不应采用电磁感应法检测保护层厚度;
7.钢筋保护层厚度<10时,应加垫非铁磁性垫块进行检测。
三.检测步骤
1.根据图纸确定被测筋的走向,横向或纵向;
2.初步确定被测筋的位置:将探头沿与被测筋垂直的方向
文件列表
正在加载...请等待或刷新页面...