KDW6B矿用隔爆兼本安型电源箱为爆炸性气体环境用防爆电气设备。用在煤矿井下具有煤尘、瓦斯的爆炸性气体环境中。
KDW6B矿用隔爆兼本安型电源箱作为KJ4N/KJ2000N煤矿安全、生产监测监控及综合信息管理系统中的-个重要配套部件,为KJ2007F井下分站和与分站配套的传感器提供本安型电源。配接设备见配接设备表附表1”。当需要配接配接表以外的其它设备时,需经过安全检测机构的检查和批准。
 产品型号、形式及意义
产品型号:KDW6B
型号意义:根据标准MT286-92规定命名,其具体含义如下



 防爆型式、防爆标志
防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型
防爆标志:Exd[ib]I


第二章 电气原理
2.1 电源箱的工作原理框图如图1所示:
12V

21V1、21V2

21V3 21V4

21V5、21V6


DK1

DK2


图1 电源箱的工作原理框图

2.1.1 电源变压器
初级为AC660V、AC380V、AC127V 50Hz三组抽头,各自均有引出线,电源输入接线端子出厂时置于AC660V端;用户可根据需求任意选择变压器初级输入电压端子。注意不要接错线。该变压器符合GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备本质安全型电路和电气设备i”8.1条规定。
次级为AC30V、AC31V、AC22.2V 三组抽头,分别给充电断电板、21V板、12V板供电。
2.1.2 12V板
输入交流电压为AC22.2V,输出直流电压为-路12VDC,当输出电压超过13.6V时,过压保护电路动作,使输出电压为零。当输出端短路时,过流保护电路快速动作,使短路输出电流〈 35mA。限流、过压、过流等保护电路均采用双重化措施。12V本安输出有-蓝色指示灯。
2.1.3 21V板
输入交流电压为AC31V,输出直流电压为六路21VDC,当输出电压超过22.6V时,过压保护电路动作,使输出电压为零。当输出端短路时,过流保护电路快速动作,使短路输出电流〈 35mA。限流、过压、过流等保护电路均采用双重化措施。每路21V本安输出均有-黄色指示灯。