MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter 1 Section 1双级压缩高温热泵换热器面积的正交仿真

摘 要: 换热器是高温热泵中的重要部件,其结构形式及换热面积对系统性能有着-定程度的影响。该文在介绍高温热泵系统形式及建立部件模型基础上,编制了系统仿真程序。通过正交仿真针对换热器换热面积与系统性能的效应关系进行了分析,仿真结果表明,影响COP的主效应因素为冷凝器与蒸发器换热面积,将COP作为系统优化的目标参数对提高仿真效率及增加仿真结果的准确性是有利的。
关键词: 高温热泵;换热器;仿真;正交;COP
符号表
Ac, Acs 冷凝器换热面积,仿真值 ntc, nte 冷凝器,蒸发器换热管数
Ae, Aes 蒸发器换热面积,仿真值 npc, npe 冷凝器,蒸发器换热管管程数
Ar, Ars 回热器换热面积,仿真值 P 压力,下标对应循环图状态点
Bm1, Bm2 -级,二级多孔孔板开孔率 Pm 中间压力
COP 制热系数 Pm1,Pm2 -,二级多孔孔板节流压差
Dc, De 冷凝器,蒸发器圆筒