翅片管换热器的原理与设计

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:58KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要20积分

翅片管换热器的原理与设计有-个供热公司要为-台供暖用的10t/h热水锅炉安装-台翅片管式省煤器,希望将排烟温度从220℃降至120℃,烟气流量为16000 Nm³/h 。省煤器的水入口温度为48℃, 热水流量为65 t/h (为整个热水循环量的-半)。
此外,用户还给出了其他技术条件:
由于引风机压头较大,对省煤器的阻力降没有要求,但最好不超过400Pa;
安装空间很小,安装在烟气出口处的仅1.8m宽的过道上。
积灰的可能性为中等,为了防止积灰,烟气的流向,流速及翅片节距应给予考虑。
根据讲过的设计步骤,对本例题的设计过程如下:
 
步骤1梳理给出条件,并计算热负荷
     给出条件
1.热流体(烟气)的进口温度:T1 220 ℃
2.热流体(烟气)的出口温度:T1  120 ℃
3.热流体(烟气)的流量:16000  Nm³/h
查标准状况0℃下的烟气密度:ρ1.295 kg/ m³,则烟气的质量流量:G116000 × 1.295  20720 kg/h
4.冷流体(水)的入口温度:T2 48 ℃
5.冷流体(水)的流量:G265 吨/时  65000 kg/h
热负荷(由烟气参数计算)
         Q G烟(Cp1  T1 - Cp1  T1  )
   在220℃下,查取Cp   1.102  kJ/kg•℃
   在120℃下,查取Cp    1.074  kJ/kg•℃
由此计算: