110kv盐北变电所lunwen变电所接入系统设计
确定电压等级
输电线路电压等级的确定应符合国家规定的标准电压等级。选择电压等级时,应根据输送容量和输电距离,以及接入电网的额定电压的情况来确定,输送容量应该考虑变电所总负荷和五年发展规划。因此待建110KV盐北变电所的最高电压等级应为110kV。
二、确定回路数
110KV盐北变电所建成后,所供用户中存在Ⅰ、Ⅱ类重要负荷,因此110KV盐北变电所应采用双回110KV线路接入系统。
三、确定110KV线路导线的规格、型号
由于待建110KV盐北变电所距离受电110KV盐城东郊变电站30KM,处于平原河网地区,因此应采用架空线路,导线选择LGJ型。
四、110KV导线截面选择
导线截面积选择的-般方法是:先按经济电流密度初选导线标称截面积,然后进行电压损失的校验
1、待建110KV盐北变电所总负荷的计算

S35 P35jQ35 2015112015j(9.197.275.339.197.27)

81j38.25

S35(15%)5(81j38.25)×1.28103.7j49

S35114.8