水源热泵建议书
- 文件大小:3.09MB
- 浏览次数:
- 发布时间:2017-03-10
本资料包含doc文件1个,下载需要5积分
水源热泵建议书、项目简介
二、水源热泵中央空调方案
三、系统原理图
四、水源热泵系统投资概算及总输入功率
五、水源热泵系统运行费用分析与比较
六、美国美意国内部分水源热泵项目介绍
七、美国美意水源热泵机组性能特点
八、水源热泵系统、介绍及其优点
九、美国美意企业简介
-、项目简介
1.1 工程概况
住宅小区由28栋6层住宅楼构成,总建筑面积约85,000平方米配套设施完善。
因当地地下水源较丰富,且地质条件适合打井,为了推广可再生能源在建筑中的应用,响应国家建设节约型社会的号召,减少-次能源的使用和对环境的污染,我们建议该小区采用节能环保的水源热泵空调系统,为住宅小区提供冬季的集中采暖和夏季的集中空调〃成后必将成为国内-流的可再生能源利用典范工程。
1.2设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87
《建筑设计防火规范》 GBJ16-87
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95
《简明空调设计手册》
业主提供的图纸及资料
1.3 设计计算参数
(1)室外空气设计参数
大气压力:冬季101280Pa,夏季99170Pa
室外干球温度:冬季t-8℃;夏季t35.2℃
夏季室外计算湿球温度:t26℃
冬季室外计算相对湿度:67%
(2)室内设计参数
房间功能 夏季 冬季
温度℃ 湿度 温度℃ 湿度
卧室和起居室 26-28 <65% 18-20 /
餐厅 24-27 <65% 18-22 ≥40%
书房 26-28 <65% 18-20 /
- 1JB/T 6382.3-1992 锥密封焊接式圆锥管螺纹 90°弯管接头