目 录

-、设备统计列表如下: 1
二、变压器的选择 2
(-) T1变压器的选择: 3
(二) T2变压器的选择: 3
(三) T3变压器的选择: 3
三、电缆的选择: 4
四、开关整定 5
五、用短路电流和电压损失对电缆进行校验 6
六、针对性安全措施---------------------------------------------------- 9
七、各短路点两相短路电流值表 14
八、开关电流整定表 15
九、供电系统图

(-) T1变压器的选择:
1. 55kw压风机:Sb1550.7/0.848(KVA)
2. 绞车:Sb2550.7/0.7551(KVA)
总计:Sb Sb1 Sb2 485199(KVA)
总计算负荷:SBKtp Sb0.99989(KVA) Ktp取0.9
由于考虑到以后增加设备,故选200 KVA变压器合格
(二) T2变压器的选择:
通风机:Sb118.50.7/0.816(KVA)
总负荷:SB16(KVA)
由于考虑到以后增加设备,故选50 KVA变压器合格
(三) T3变压器的选择:
1. 5.5kw带锯:Sb15.50.7/0.85(KVA)
2. 乳化泵:Sb2370.6/0.732(KVA)
3. 刮板机:Sb3300.5/0.625(KVA)
4. 5.5kw风机两台:Sb425.50.7/0.810(KVA)
5. 三台4.0kw照明综保Sb4430.67.2(KVA),-台17kw充电机
总计:Sb 532257.21786(KVA)
总计算负荷:SBKtp Sb0.98678(KVA) Ktp取0.9