除湿量计算
- 文件大小:28KB
- 浏览次数:
- 发布时间:2012-09-06
文件介绍:
本资料包含doc文件1个,下载需要1积分
除湿量计算
-、公式推导
制冷量,其实就是进、出制冷设备的空气焓差和循环风量的乘积,可按下式计算:
Q ρ×V × (I进-I出 ) × 1000/3600 (1)
式中:Q-制冷量 ,W ;
I进- 空气进风焓值 ,kg/kJ干空气;
ρ-制冷设备出风空气的比重 ,kg/m3 ;
I出- 空气出风焓值 kg /kJ干空气;
V-循环风量 ,m3/h;
而空气的焓值又可按下式计算 :
I1.01t d (2500 1.84t).kJ/kg干空气 ( 2)
式中:t- 空气干球温度 ,℃;
d- 空气含湿量 ,g/干空气。
故 I进1.01t进d进(25001.84t进) (3)
I出 1.01t出d出(25001.84t出) (4)
因为2500远大于1.84t,故(3 )(4 )式可简化为 :
I进1.01t进2500d进 (5);
I出1.01t出2500d出 (6)