后备保护与选择性保护断路器的-个重要功能就是对配电线路提供过电流保护。当两台或几台断路器串联在-起对线路实施保护时,它们之间的保护特性需要协调配合,才能实现有效的保护。协调配合方式有后备保护和选择性保护(分局部选择性和全选择性)。
后备保护也叫级联保护,是串联在-起的上下级短路保护电器之间的-种保
护配合型式,在这种保护配合型式中,下级断路器的极限短路分断能力Icu小于
安装处可能出现的最大短路电流。当出现的短路电流较小时由下级断路器分断,
当出现的短路电流较大时由上级短路保护电器(断路器或熔断器)和下级断路器
共同执行分断,因而下级断路器的短路分断能力在上级断路器(或熔断器)的帮
助下提高了。采用后备保护时下级断路器使用较低分断能力的断路器,可以节省
费用减少投资,但要牺牲-部分选择性,所以-般只用于对供电连续性要求不高
的-般负载。
对于作后备保护的上下级短路保护电器,其交接电流IB(两台短路保护电器
的I-t特性曲线交接处的电流值)不能大于下级断路器的极限短路分断能力Icu,
如下图所示。并且上级短路保护电器应能将短路电流峰值限制在下级断路器的最
大允通峰值电流以下。