提高变电站户外端子箱除湿防潮的措施
杨战胜
(富平县供电分公司)
摘 要 本文通过现场对变电站设备端子箱受潮锈蚀的原因分析,并提出处理方法,消除了隐患,提高设备安全运行降水平,减少了运行人员的设备维护工作量,为电网设备安全稳定运行奠定了基矗
关键词: 端子箱 除湿防潮
变电站端子箱是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,-般就地安装在设备旁。在空气潮湿时,尤其是在雨季,室外开关端子箱内潮湿凝露积水,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重者绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。端子箱受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。互感器电压和开关、温度信号端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断作出错误分析。
富平县供电分公司所管辖35KV变电站9座,所有的-次设备都采用的是户外安装,二次控制回路也是通过户外的端子箱进入主控室。这种户