Blokset高可靠性的低压开关柜
- 文件大小:3.29MB
- 浏览次数:
- 发布时间:2017-03-10
本资料包含pdf文件1个,下载需要5积分
Blokset高可靠性的低压开关柜方案编号In(A) 主要元件 分断能力(kA) 模数
1A 800-1250 NS800-1250 50/70 9
1B 630-1600 MT06-16N, MTE06-16N 50 9
1C 800-1600 MT08-16H, MTE08-16H 65/100 12
1D 2000-2500 MT20-25H, MTE20-25H 65/85/100 16
1E 3200 MT32H, MTE32H 65/85/100 20
1F 4000 MT40H, MTE40H 65/85/100 32
1G 4000-6300 MT40b-63H1/H2 100/150 32
说明:
(1)推荐柜宽700mm。如需安装馈电回路则需增加200mm的垂直母线室。
(2)推荐柜深为600或1000mm(前600mm为元件室,后400mm为电缆室)。
(3)当In>4000A,推荐柜宽1200mm,柜深1000mm。
顶部进线
方案编号In(A) 主要元件 分断能力(kA) 模数
2A 800-1250 NS800-1250 50/70 9
2B 630-1600 MT06-16N, MTE06-16N 50 9
2C 800-1600 MT08-16H, MTE08-16H 65/100 12
2D 2000-2500 MT20-25H, MTE20-25H 65/85/100 16
2E 3200 MT32H, MTE32H 65/85/100 20
2F 4000 MT40H, MTE40H 65/85/100 32
2G 4000-6300 MT40b-63H1/H2 100/150 32
说明:
(1)推荐柜宽700mm。如需安装馈电回路则需增加200mm的垂直母线室。
(2)推荐柜深为600或1000mm(前600mm为元件室,后400mm为电缆室)。
(3)当In>4000A,推荐柜宽1200mm,柜深1000mm。
母联
方案编号In(A) 主要元件 分断能力(kA) 模数 推荐柜宽
3A 800-1250 NS800-1250 50/70 12 900
3B 800-1600
MT08-16N/
H,MTE08-16N/H
50/65/100 12 900
3C 2000-2500
MT20-25H,
MTE20-25H
65/85/100 16 900
3D 3200
MT32H,
MTE32H
65/85/100 20 900
3E 4000
MT40H,
MTE40H
65/85/100 36 1100
3F 4000-6300 MT40b-63H1/H2 100/150 36 1600
俯视图
400
600
1000
正视图
700
正视图
俯视图
400
600
1000
正视图
700
- 1YB/T 110-1997 彩色显象管弹簧用不锈钢冷轧钢带
- 2教堂及办公用房工程电子版图纸
- 3GB 16787-1997 30MHz~1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值
- 4皮带机结构图
- 5塔机安装质量检测常见问题分析
- 6气箱脉冲袋除尘器总图96-5
- 7打包收紧棘轮器设计1 SolidWorks模型设计
- 8景观电气设计CAD通用图块
- 9技术交底-北京建工集团-通用-细石混凝土地面
- 10电除尘器大样图
- 11苯-甲苯精馏板式塔
- 12工程测量方案(珠江花园二期)
- 13SN/T 2831-2011 食品接触材料 纸和纸板 二异丙基萘(DIPN)测定 气相色谱-质谱法
- 14某根雕厂园林工程施工布置图
- 15驱动桥设计