本资料包含pdf文件1个,下载需要20积分

配电变压器无功补偿容量配置实用方法配电变压器是农村电网中的主要设备,农村电网损耗
中配电变压器损耗占很大比例。据有关统计,中低压电网
损耗中约70%是由配电变压器产生的 [1] 。当前农村电网中
的配电变压器以S9型和S11型变压器为主,但仍然有S7型
和其他老旧变压器,而这些变压器可能还会运行很长-段
时间。在配电变压器低压侧进行无功补偿不仅能够降低配
电网损耗,而且能够改善供电电压。有关标准中,关于
配电变压器低压侧无功补偿的规定很多,不同的标准中
对补偿容量的配置要求也不同,如Q/GDW212-2008《国
家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》中规定:
配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载
率为75%,负荷自然功率因数为0.85考虑,补偿到变压器
最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95,或按照变压器
容量的20%~40%进行配置”。能源部标准SD 325-1989
《电力系统电压和无功电力技术导则》(试行)中规定:
10(6) kV配电线路上宜配置高压并联电容器,或
者在配电变压器低压侧配置低压并联电容器。电容器的
安装容量不宜过大,-般约为线路配电变压器总容量的
0.05~0.10,并且在线路最小负荷时,不应向变电站倒送
无功。如配置容量过大,则必须装设自动投切装置”。受
各种因素的制约,这些标准中的条款在具体执行中具有很
大的难度。因此,-些供电公司对于配电变压器无功补偿
容量的选择,-般是按照变压器容量的10%~30%的比例
进行配置,也有的地方按照50%的比例进行配置。
针对这种局面,本文对S7、S9、S11型变压器的无功补
偿容量配置情况进行了计算分析,给出了常见配电变压器无
功补偿容量配置表,实际工作中,可以通过查表快速确定配
电变压器的无功补偿容量配置比例,具有较强的操作性。
1 配电变压器无功补偿容量计算方法
1.1 计算依据和方法
依据补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不
低于0.95” [2] 的原则,可以按照以下步骤对不同型号、不
同负载率、不同低压侧功率因数的配电变压器计算无功补
偿配置容量比。
根据已知的配电变压器额定容量、负载率、低压侧功
率因数,可以计算出低压侧有功功率和无功功率;
计算变压器自身有功功率损耗和无功功率损耗;
计算高压侧有功功率、无功功率;
计算高压侧功率因数;
计算高压侧功率因数从cos j 1 提高到cos j 1 为0.95时在高
压侧需补偿的容量;
计算此时低压侧的补偿容量。
1.2 结果分析
·

正在加载...请等待或刷新页面...