光学电流互感器长期运行稳定性的试验研究

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:407.79KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-12-27
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要5积分

光学电流互感器长期运行稳定性的试验研究

摘要:研究了基于法拉第磁光效应原理的光学电流互感器现场运行的条件和方法,给出了-套以光学电流互感器为核心的数字计量系统。通过长期与传统电流互感器并行运行的现场试验,对光学电流互感器的长期运行稳定性问题进行了试验研究。试验证明,该系统综合误差1.013%,由光学互感器组成的数字电能计量系统运行稳定,电能计量准确,测得数据准确可靠,满足工程计量检定要求。
关键词:光学电流互感器;长期运行稳定性;数字电能计量系统

本文通过建立以光学电流互感器(optical current transducer ,OCT)为核心的数字电能计量系统,对光学电流互感器长期运行稳定性问题进行试验研究。利用黑龙江授河市这个天然的环境试验场,采用与传统电能计量系统并行运行的方法,进行长期挂网运行比对试验检验,考核数字电能计量系统[16-18]在长期运行下计量的可靠性和环境适应性;通过运行的大量的数据验证和比对的检验方法,能够客观反映光学电流互感器( 及各元器件) 运行稳定性、测量准确度、温度变化特性。以期为我国光学电流互感器在数字化变电站的应用提供客观、可靠的技术依据,并摸索出-套切实可行的检验方法。