热门关键词:

常用发电机保护动作原理

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:24.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2013-01-24
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要20积分

常用发电机保护动作原理1、差动保护
是发电机内部短路故障的主保护。当三相差电流超过差动最小动作电流整定值时动作,动作原因为发电机内部短路,需停机检测发电机定子对地及相间绝缘。
2、定子接地
分零序电压保护和零序电流保护。作为发电机定子回路单相接地故障保护,当发电机定子绕组任-点单相接地时,该保护动作。基波零序电压为发电机8595%的定子单相接地保护,当机端或中性点基波零序电压大于整定值时,启动元件动作发电机跳闸,需检测发电机定子绕组及送出线的对地绝缘。
3、转子接地
保护反映转子回路-点或两点接地故障。当接地电阻小于整定值时,经延时发转子-点接地信号。发电机励磁回路-点接地故障,对发电机不会造成危害,但若发生两点接地故障,则严重威孝电机安全。在-点接地发生后,保护装置继续测量接地电阻和接地位置,此后在发生转子另-点接地故障,则以测得的接地点的变化、位置变化值超过整定值时,保护两点接地跳闸。两点接地时,气隙磁场的对称性破坏,定子绕组必然产生二次谐波电压,取大于正常运行值时最大的二次谐波电压值作为转子两点接地保护的闭锁判据,-般该电压取0.5V。当发生接地后,需对励磁回路检查,测量转子绝缘。
4、对称过负荷

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败